一、设计依据
GB-电力工程电缆设计标准
GB-民用建筑电气设计标准
GB/T-节能耐腐蚀钢制电缆桥架
GB-建筑电气工程施工质量验收规范
CECS-铝合金电缆桥架技术规程
T/CECS31-钢制电缆桥架工程技术规程
04D-3电缆桥架安装图集
03D-4接地装置安装图集
工业与民用供配电设计手册(第四版)
二、分类
1、材质:钢板、铝合金、不锈钢(S)、玻璃钢、无机材料。
2、结构形式:梯式(T)、有孔托盘式(P2)、无孔托盘式(P1)。
3、防火要求:耐火型、普通型。
4、性能:普通型、节能型。
5、防腐层:彩钢复合涂层(CQ)、耐腐VCI双金属复合涂层(Vs)、热浸锌型(R)、电镀锌型(D)、粉末喷涂(P)、其他(T)。
三、托盘、梯架常用规格系列(mm)
托盘、梯架的直线段单件标准长度宜为mm。
四、设计原则
1、电缆桥架水平安装时,宜根据在额定荷载下电缆桥架挠度不大于长度的1/。当支撑点与固定点不能满足要求时,宜采用大跨度电缆桥架。
2、在电缆桥架内可以无间距敷设电缆。电缆总截面积与电缆桥架内横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
3、下列不同电压、用途的电缆,不宜敷设在同一层的电缆桥架上:
1)、1kV以上和1kV及以下的电缆。
2)、向同一负荷供电的双回路电源电缆。
3)、应急照明和其他照明的电缆。
4)、电力电缆与电信电缆。
当受条件限制需敷设在同一电缆桥架上时,应采用金属隔板隔开。
4、钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时,宜设置伸缩节。
5、电缆桥架跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置。
6、金属桥架及支架、玻璃钢质电缆桥架内专用的接地干线,其全长应不少于2处与接地保护导体(PE线)可靠连接。
7、热浸镀锌电缆桥架之间的连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应有不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。
8、非热浸镀锌电缆桥架之间的连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不应小于4mm。
9、托盘、梯架的材质宜采用冷轧钢板,当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。
10、电缆桥架采用不锈钢材质时,应采用材料牌号为06Cr19Ni10N、Cr19Ni10N或Cr17Ni12Mo2的不锈钢。
11、当满足安全工作载荷(SWL),且直线段长度为mm时,常用电缆桥架板材的最小允许厚度如下:
1)、各类托盘板材最小允许厚度(mm)
2)、普通梯架板材最小允许厚度(mm)
3)、模压增强型梯架板材最小允许厚度(mm)
12、托盘、梯架的安全工作载荷(SWL)分级如下:
1)、托盘、梯架安全工作载荷(SWL)
2)、托盘、梯架的常用规格及安全工作载荷(SWL)
五、电缆桥架最小宽度计算
1、电缆最小允许弯曲半径要求
2、电缆外径及最小允许弯曲半径
1)、多芯控制电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表
2)、低压电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表
3)、10kV电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表
2、电缆桥架90度弯通最大弯曲半径
六、电缆桥架示意图