感冒

注册

 

发新话题 回复该主题

电缆桥架的选用 [复制链接]

1#

一、设计依据

GB-电力工程电缆设计标准

GB-民用建筑电气设计标准

GB/T-节能耐腐蚀钢制电缆桥架

GB-建筑电气工程施工质量验收规范

CECS-铝合金电缆桥架技术规程

T/CECS31-钢制电缆桥架工程技术规程

04D-3电缆桥架安装图集

03D-4接地装置安装图集

工业与民用供配电设计手册(第四版)

二、分类

1、材质:钢板、铝合金、不锈钢(S)、玻璃钢、无机材料。

2、结构形式:梯式(T)、有孔托盘式(P2)、无孔托盘式(P1)。

3、防火要求:耐火型、普通型。

4、性能:普通型、节能型。

5、防腐层:彩钢复合涂层(CQ)、耐腐VCI双金属复合涂层(Vs)、热浸锌型(R)、电镀锌型(D)、粉末喷涂(P)、其他(T)。

三、托盘、梯架常用规格系列(mm)

托盘、梯架的直线段单件标准长度宜为mm。

四、设计原则

1、电缆桥架水平安装时,宜根据在额定荷载下电缆桥架挠度不大于长度的1/。当支撑点与固定点不能满足要求时,宜采用大跨度电缆桥架。

2、在电缆桥架内可以无间距敷设电缆。电缆总截面积与电缆桥架内横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

3、下列不同电压、用途的电缆,不宜敷设在同一层的电缆桥架上:

1)、1kV以上和1kV及以下的电缆。

2)、向同一负荷供电的双回路电源电缆。

3)、应急照明和其他照明的电缆。

4)、电力电缆与电信电缆。

当受条件限制需敷设在同一电缆桥架上时,应采用金属隔板隔开。

4、钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时,宜设置伸缩节。

5、电缆桥架跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置。

6、金属桥架及支架、玻璃钢质电缆桥架内专用的接地干线,其全长应不少于2处与接地保护导体(PE线)可靠连接。

7、热浸镀锌电缆桥架之间的连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应有不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。

8、非热浸镀锌电缆桥架之间的连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不应小于4mm。

9、托盘、梯架的材质宜采用冷轧钢板,当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。

10、电缆桥架采用不锈钢材质时,应采用材料牌号为06Cr19Ni10N、Cr19Ni10N或Cr17Ni12Mo2的不锈钢。

11、当满足安全工作载荷(SWL),且直线段长度为mm时,常用电缆桥架板材的最小允许厚度如下:

1)、各类托盘板材最小允许厚度(mm)

2)、普通梯架板材最小允许厚度(mm)

3)、模压增强型梯架板材最小允许厚度(mm)

12、托盘、梯架的安全工作载荷(SWL)分级如下:

1)、托盘、梯架安全工作载荷(SWL)

2)、托盘、梯架的常用规格及安全工作载荷(SWL)

五、电缆桥架最小宽度计算

1、电缆最小允许弯曲半径要求

2、电缆外径及最小允许弯曲半径

1)、多芯控制电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表

2)、低压电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表

3)、10kV电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表

2、电缆桥架90度弯通最大弯曲半径

六、电缆桥架示意图

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题