一、施工流程及工艺工法

1、弹线定位:根据水、电施工定位固化图,确定线槽始端到终端位置,沿图纸标定干线、支线走向,找好水平线或垂直线,并用激光水平仪沿线槽走向在墙壁、顶棚、梁、板、柱等处弹线或画线;标出固定点位置或支、吊、托架位置。

2、固定点施工或支、吊、托架制作安装:PVC线槽垂直贴墙安装时,应根据已标出固定点位置,“Z”字形固定安装塑料胀管或双排平行固定;线槽水平安装时,应先将两端的吊杆、托架、支架固定好,然后以两端的支、吊、托架为基准用拉线法均匀设置。

3、线槽固定:PVC线槽安装时,应先干线后支线,线槽固定点或支架、吊架间距均匀、规范。

4、线槽安装:①、线槽水平敷设时,支撑跨距一般为1m,垂直敷设时固定点间距应≤2m,线槽及配件连接处应严密平整,无缝隙,无扭曲变形,槽盖装上后应平整、无翘脚。

②、线槽内应固定扎带,已绑扎线缆。

二、质量控制要点

①、线槽安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图。

②、线槽固定点或支架间距应均匀。

③、线槽安装应使用成品配件。

④、线槽不允许用切割机开孔。

⑤、线槽内布线截面积应≤40%。

⑥、消防电源线、信号线以及弱电系统光钎、视频线、电视电话线等不应同槽敷设。

三、质量通病及防治措施

⑴、金属桥架安装接地、接零、防火封堵不合格或漏设:金属桥架跨接线<4mm2或未做跨接线;桥架直接穿不同防火分区。

防治措施:金属桥架与连接件、配电箱、柜等连接接地或接零(PE)线应≥4mm2;桥架穿不同防火分区应断开,预埋钢套管处理并做防火隔堵措施。

⑵、金属桥架安装紧贴楼板,未考虑后期检修、穿线,未按要求设置补偿、支撑装置:为控制车库、过道等层高盲目提高桥架支、吊架高度;直线段金属桥架均未设伸缩节,过变形缝未断开,桥架转弯处未设支架,螺杆吊架安装桥架未设防晃支架等。

防治措施:桥架、线槽安装距离顶板间距应>mm。直线段钢制电缆桥架长度应<30m,铝合金电缆桥架长度应<15m设伸缩节;过变形缝桥架应断开底板,设置补偿装置。

⑶、金属桥架、PVC线槽未用成品配件,切割机切割、开孔:桥架交叉、转弯、丁字连接位置用桥架、线槽现场切割、拼接。

防治措施:金属桥架、PVC线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,未采用单通,二通,三通,四通等成品件;金属桥架与盒、箱、柜等接茬时,进、出线口等处应采用抱脚连接、螺丝紧固。

⑷、线槽板扭曲变形,接口缝隙大:PVC线槽固定方式错,直线段的盖板接口与底板接口未错开、现缝。

防治措施:PVC线槽固定点或支架间距应均匀,吊架、支架支撑跨距应≤1m;竖向、横向PVC线槽应预留电缆绑扎带。