感冒

注册

 

发新话题 回复该主题

铝合金模板的设计施工 [复制链接]

1#

模板工程是砼结构外观质量好坏的重要保证,在整个结构施工中也是投入较大的一部分,模板系统的选择正确与否直接影响施工进度及工程质量。模板方案的选择和考虑的出发点是工程的质量及进度,在此基础上进行综合性经济成本分析,达到满足工程需要,减少周转材料投入,降低工程成本的目的。本工程商业及小高层部分用木摸,高层标准层采用铝合金模板,配置套数高层、超高层各1套。

一.铝合金模板的设计

1.铝合金模板选型

在铝模体系中,分为型材或铝板焊接两种形式。

(1).型材:按国内生产技术,型材主要尺寸为mm宽;特点是边框与面板挤压成型,减少焊接,刚度高,承载力强,但板面较为零碎,施工拼装工程量大,浇筑砼后拼缝多,影响观感,且现有体系中对拉螺杆间距多为mm,中间无拉杆的铝模平整度和垂直度难以达到要求。

(2).铝板焊接:通过两块型材焊接而成,铝板宽度一般为mm宽,特点是对拉螺杆间距也多为mm,每块铝模均有拉杆,平整度和垂直度易于保证。但铝板尺寸难以完全一致,整体性差,刚度小,长时间使用后容易变形,影响结构的平整度和垂直度。

按照往经验考虑,采用铝型材制作的铝模便于施工,可使用次数更多,只要增加对拉螺杆或增加背楞的刚度,可修正铝模的平整度和垂直度,因此本工程采用铝型材制作的铝模。

2.铝合金模板构件的设计

3、铝合金模板资源投入的设计

除特别注明外,模板主系统为一套,其中楼板底支撑、梁底支撑、悬伸结构底支撑均为三套,具体布置如下图:

一.铝合金模板的施工流程

一.铝合金模板的安装

初始安装模板时,可把50mmx18mm的木条用钉子固定在混凝土面上直到外角模内侧,以保证模板安装对准放样线。所有模板都是从角部开始安装,这样可使模板保持侧向稳定。

安装模板之前,需保证所有模板接触面及边缘部位已进行清理和刷脱模剂。当角部稳定和内角模按放样线定位后继续安装整面墙模。为了拆除方便,墙模与内角模连接时销子的头部应尽可能的在内角模内部。

封闭模板之前,需在墙模连接件上预先外套PVC管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要准确,以便浇注混凝土后能收回对拉螺丝。当外墙出现偏差时,必须尽快调整至正确位置,这只需将外墙模在一个平面内轻微倾斜,如果有两个方向发生垂直偏差,则要调整两层以上,一层调整一个方向。不要尝试通过单边提升来调整模板的对齐。

1.墙柱模板的安装方法

本工程铝合金模板采用单模安装方法,要特别注意电梯井处,因为其四周的模板必须正确地安装在下层平模外围护板上,保证平模外围护板水平以不影响电梯井的垂直度。然而,对面与它配合的模板所在的混凝土可能不平,如果有的地方混凝土太高,则它可能影响电梯井四边的校准所以必须铲除超出允许的水平范围。必须确保砼特别是钢筋不因过量或疏忽使用脱模剂而造成污染。墙的端部和门洞开口处模板应用木条定位在混凝土板上,墙模板需要用穿线保持直线并且用木板定位在混凝土地板以挤紧其底部;进行这些操作时,也需要用铅垂检查门洞开口部的垂直度,如有可能,门洞处安装定位工具。

1.梁板模板的安装方法

安装墙顶边模和梁角模之前,在构件与砼接触面处涂脱模剂。

在大多数情况下,板梁用于支撑板模。可预先按板模布置图组装板支撑梁。用mm销子和mm的梁模连接件将板梁组合件中的DP同相邻的两个板支撑梁连接起来。把支撑杆朝横梁方向安装在预先安装好的横梁组件上,当拆除支撑杆时这可保护其底部。用支撑杆提升横梁到适当位置。通过已在角部安装好的板模端部,用销子将梁和板模连接保证安装之前板支撑梁边框已涂脱模剂。

每排第一块模板已与墙顶边模和支撑梁连接。第二块模板只需与第一块板模相连,(通常两套销子就够了)。

第二块模板不与横梁相连是为了放置同一排的第三块模板时有足够的调整范围,把第三块模板和第二块模板联接上后,把第二块模板固定在横梁上。用同样的方法放置这一排剩下的模板。

可以同时安装许多排,铺设钢筋之前在顶板模面上完成涂油工作。顶板安装完成以后,应检查全部模板面的标高,如果需要调整则可在支撑杆底部加垫块调整水平度。

1.平模外围护板的安装方法

在有连续垂直模板的地方,如电梯井、外墙面等,用平模外围护板将楼板围成封闭的一周并且作为上一层垂直模板的连接组件。

第一层浇注混凝土以后,二层平模外围护板都是必须安装的,一个用以固定在前一层未拆的模板上,另一个固定在墙模的上部围成楼板的四周。浇筑完混凝土后保留上部平模外围护板,作为下层墙模的起始点。平模外围护板与墙模板连接:安装平模外围板之前确保已进行完清洁和涂油工作。在浇筑期间为了防止销子脱落,销子必须从墙模下边框向下插入到平模外围护板的上边框。平模外围护板上开26mmx16.5mm的长形孔,浇筑之前,将M16的低碳螺栓安装在紧靠槽底部位置,这些螺栓将锚固在凝固的砼里。浇筑后,如果需要可以调整螺栓来调节平模外围护板的水平度,这也可以控制模板的垂直度。

平模外围护板的定位:用吊线来检查平模外围护板的定位:直的平模外围护板可以保证下一层墙模的直线度。

对齐平模外围护板方法:用带PVC套管的横拉杆固定竖直钢楞,且以后用于安装工作台。在两个平模外围护板的交接处,利用B.K.S.(固定在护板下冀缘的上部)以保证连接处平齐。

1.楼梯与楼板洞口铝模安装方法

(1)所有模板都是从角部开始安装,这样可使模板保持侧向稳定。角部一块模板就可以给很长的墙模提供足够的侧向支撑。

(2)安装模板之前,需保证所有模板接触面及边缘部已进行清理和涂脱模剂。

(3)当角部稳定和内角模按放样线定位后继续安装整面墙模。为了拆除方便,墙模与内角模连接时销子的头部应尽可能的在内角模内部。

(4)封闭模板之前,需在墙模连接件上预先外套PVC管,同时要保证套管与墙两边模板面接触位置要准确,以便浇注后能收回对拉螺丝。

(5)电梯处铝合金模板安装封闭时在楼梯踏步处需预留出适合洞口,以便浇筑混凝土施工,且足以防止封口内部混凝土出现气泡。

(6)楼板开洞的铝模须用铝合金模板进行凸出楼面做围护模板,与楼板形成封闭的整体

1.安装要点

二.铝合金模板细部节点和处理措施

一.模板的拆除

模板拆除时间计划:

(1)墙模、柱模拆除时,以拆除模板时混凝土强度表面和棱角不受损伤为准。

(2)板模、梁模拆除时混凝土强度达到拆模要求。

(3)支撑、梁底支撑、悬臂底支撑拆除时,构件按跨度要求,混凝土强度满足规范要求。

1.墙柱模板的拆除

模板拆除前必须写好拆模申请单,经监理公司同意后方可拆除。模板的拆除时间要根据混凝土浇筑后的强度决定,柱模板在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。

(1)拆除墙模之前保证以下部分已拆除:

1)所有钉在混凝土板上的垫木;2)横撑;3)坚直钢楞;4)所有模板上的销子和楔子都已拆除;5)在外部和中空区域拆除销子和楔子时要特别注意安全问题。另外在拆模期间必须重视收集材料,将大量的销子和楔子回收。拆模时尽可能的用手抽取对拉螺丝的工作,如果拆除早,只需要很小力量和很少的时间。拆除对拉螺丝之后就可以开始拆除模板的工作了。

所有部件拆下来以后立即进行清洁工作,越早清洁越好。当模板与平模外围护板固定在一起时,首先将墙模从底部开始拆除。要拆除的一排上的第一块模板因为与其它相邻模板有连接所以较难拆除,如果浇筑之前进行了适当的清洁和涂脱模剂工作并且使用了拆模专用拉杆,则很容易拆除模板。剩余模板如在使用前已清洁和涂油,利用拆模专用拉杆将很容易拆除相邻模板。

当把模板转移到另一个地方时,做好标识堆放在适当的地方,防止上层墙模的安装时出现乱拼乱凑现象,并且可以提高安装的速度。拆除外墙时要特别注意工作平台支撑的安装。

2.梁板模板拆除

拆除时间根据混凝土强度来决定,拆除梁模、楼板模板时混凝土强度需满足混凝土规范要求。拆除工作从拆除楼板模板及梁底模板开始,先拆除mm销子和其所在的板梁上的梁模连接杆。紧跟着拆除楼板、梁与相邻顶板的销子和楔子。然后可以拆除楼板及梁模板。特别注意拆除梁底模时绝对不能松动和拆除支撑系统和支撑顶部的顶板。

拆除铝模板及全铝板梁时至少要两人协同工作,每一列的第一块模板被搁在墙顶边模支撑口上时,要先拆除邻近模板,然后从需要拆除的模板上拆除销子和楔子,利用拔模具把相邻模板分离开来。在没有板梁而模板是从一墙跨到另一墙的地方,要先拆除有支撑唇边的墙顶边模。只能拆除有拆除标志的部件的销子和楔子。

楼板模板比墙模与混凝土接触时间更长,除非浇筑之前有适当的清洁和涂油工作,否则顶模更不容易脱开。拆除下来的模板应立即进行清洁工作。

一.模板的拆除

模板拆除时间计划:

