电缆桥架国家标准要求电缆桥架横档之间的中心距离不应该大于mm,横档本身宽度不应该小于30mm。电缆桥架国家标准要求横档与电缆沿着电缆桥架直通轴方向的接触宽度不得少于25mm。电缆桥架标准中的型号由部件名称、类型及规格组成。电缆桥架标准中的规格包括电缆桥架的宽度和高度、弯通的弯曲半径、支吊架的尺寸等。
电缆桥架厚度标准包括电缆桥架板材厚度标准和电缆桥架防护层厚度标准,电缆桥架板材厚度标准包括托盘、盖板和连接片的厚度,电缆桥架防护层厚度包括锌层厚度和涂层厚度等。按照电缆桥架标准,托盘、梯架的宽度小于等于mm,如果为钢制,电缆桥架厚度应为1.0mm,如果为铝合金,电缆桥架厚度至少为1.2mm,如果为玻璃钢制,电缆桥架厚度最小为3.0mm。电缆桥架的厚度会影响电缆桥架的安全工作载荷,同样的支吊架跨度同样的规格的电缆桥架,电缆桥架板材厚度越厚,其安全载荷能力越强,承受负载时的挠度值也会越小,即弯曲变形的幅度越小。
其中《JB/T-电控配电用电缆桥架》4.3.15.1,4.3.15.2,表11.就明确说到载荷标准
4.3.15机械强度
4.3.15.1正常机械载荷
电缆桥架应提供除包括其本身的重量外足够的机械强度,还应包括其所能承受的电线电缆的机械载荷。产品使用的安全性是判断安全工作载荷(SWL)的主要依据。
为保证产品的安全性,应符合如下要求:
a)所需机械强度可通过选择材料的厚度、形状来获得,或通过制造商规定的固定支架距离来获得
b)电缆桥架在承受安全工作载荷(SWL)时,其相对挠度:钢制的不宜大于1/,铝合金制的不宜大于1/。玻璃钢制的不宜大于1/(见表11)。
注:制造商或其代理商可以用载荷曲线图、表格或类似形式给出安全工作载荷(SWL).
C)各种类型的支吊架应能承受相应规格(层数)托盘、梯架的安全工作载荷(SWL),满足强度、刚度及稳定性的要求。钢制吊架的横担或侧壁固定的托臂在承受安全工作载荷(SWL)时的最大挠度值与其支吊架本身长度之比不宜大于1/,托臂为铝型材时,不宜大于1/。托臂上翘1/。典型图例参见附录B。