电缆桥架厚度标准(版)
各类托盘桥架的厚度标准可参考中国工程建设协会标准《T/CECS31-钢制电缆桥架工程技术规程》表3.5.5-1
钢制平板型桥架:
桥架宽B<毫米,桥架槽体厚度需达到1.2毫米,桥架盖板度需达到1.0毫米
毫米≤桥架宽B<毫米,桥架槽体厚度需达到2.0毫米,桥架盖板度需达到1.2毫米
毫米≤桥架宽B<毫米,桥架槽体厚度需达到3.0毫米,桥架盖板度需达到1.5毫米
毫米、毫米<桥架宽B,桥架壁厚需达到3.0毫米以上,桥架盖板度需达到1.5毫米以上
(mm=毫米)
注:铝合金桥架、玻璃钢桥架、高分子桥架、网格桥架除外
模压增强桥架(模压增强底):
桥架宽B<毫米,桥架槽体厚度需达到0.8毫米,桥架盖板度需达到0.6毫米
毫米≤桥架宽B<毫米,桥架槽体厚度需达到1.0毫米,桥架盖板度需达到0.6毫米
毫米≤桥架宽B<毫米,桥架槽体厚度需达到1.2毫米,桥架盖板度需达到0.6毫米
毫米、毫米<桥架宽B,桥架壁厚需达到1.5毫米,桥架盖板度需达到0.6毫米
(mm=毫米)
注:铝合金桥架、玻璃钢桥架、高分子桥架除外、网格桥架除外
瓦楞式(波纹型)电缆桥架国标厚度可参照中华人民共和国国家标准《GB/T-节能耐腐蚀钢制电缆桥架》4.3.2推荐板材厚度见表2
瓦楞式(波纹型)中华人民共和国国家标准,比瓦楞式(波纹型)桥架中国工程建设协会标准更有权威性所以应当参考中华人民共和国国家标准
瓦楞式桥架(波纹型)国标厚度标准:
瓦楞式桥架宽度B毫米,侧板厚度需达到1.2毫米或大于1.2mm,底板厚度需达到0.7毫米或大于0.7mm,盖板厚度需达到0.5毫米或大于0.5mm
瓦楞式桥架宽度B≥毫米~毫米,侧板厚度需达到1.2毫米或大于1.2mm,底板厚度需达到0.8毫米或大于0.8mm,盖板厚度需达到0.5毫米或大于0.5mm
瓦楞式桥架宽度B≥毫米,侧板厚度需达到1.5毫米或大于1.5mm,底板厚度需达到0.8毫米或大于0.8mm,盖板厚度需达到0.5毫米或大于0.5mm
(梯架横挡板厚应按侧板要求选择。)
注:铝合金桥架、玻璃钢桥架、高分子桥架除外、网格桥架除外
了解更多