感冒

首页 » 常识 » 常识 » 项目前期方案后期设计电气说明书
TUhjnbcbe - 2024/2/22 16:36:00

烟气脱硫除尘单元EPC总承包项目

电气部分

编制

校对

审核

C

版次

说明

编制

校对

审核

日期

目录

1.0设计范围、内容..........................................................................

2.0电源进线、主接线及自动装置的设置.......................................

.0电气负荷及无功补偿..................................................................4

4.0配电电压......................................................................................4

5.0电动配线......................................................................................5

6.0照明的设置..................................................................................6

7.0防雷及接地..................................................................................7

8.0节能措施......................................................................................9

9.0相关图纸....................................................................................10

1.0设计范围、内容

本设计为XXXXXXXXX烟气脱硫除尘单元EPC总承包项目配套的动力、照明、防雷接地等设计。

1)中高压、低压配电设计。

2)脱硫除尘单元的动力配电设计。

)防雷防静电接地设计。

4)照明设计

1.1设计分工

本设计考虑了界区内高低压电源进线的敷设路径及整个外线电缆材料,边界外部分电缆的敷设在其它相关设计中考虑。业主电源接入点为界。

2.0电源进线、主接线

2.1电源进线

本设计将在XXXXXXX配电所新增面高压柜及7面低压柜。新增高低压负荷中二级负荷将采用双电源供电,需将高压低压配电柜分别布置在不同的母线段,具体的并柜由主装置设计方统一设计。

2.2主接线及自动装置的设置

10KV系统采用母线接线方式

0.8kV系统采用母线接线方式。

0.8/0.22kV配电系统的接地采用TN-S系统。

.0电气负荷

.1负荷等级

根据负荷特点,本项目用电设备中断供电会使再生烟气无法达标排放,影响到装置的环保达标及装置周围环境,根据工艺要求该装置所有泵及风机属于二级负荷,照明为三级负荷,仪表用电为二级负荷,根据《供配电系统设计规范》GB-要求,二级负荷采用双电源供电方式即由两段线路供电,三级负荷采用单电源供电。

.2电气负荷

本单元设备用电详见电气负荷表。

4.0配电电压

4.1电源电压

10kV交流、三相、三线、中性点小电阻接地。

80V交流、三相、四线、中性点直接接地。

4.2用电负荷配电电压:

10kV交流、三相、三线、中性点小电阻接地。

/80V交流、三相、四线、中性点直接接地(TN-S)。

4.电气设备的额定电压

中压电动机(≥KW)10KV

低压电动机(<KW)0.8KV

变频电动机(-15KW)

低压控制电路:V交流。

照明:正常、事故照明:V交流。

安全照明:便携式手提灯采用12V交流。

检修插座:/80V交流。

重要仪表、计算机用电源:由主装置设计方仪表专业统一设计。

4.4电压偏差允许值

正常运行情况下,用电设备端子处电压应按下列偏差允许值(额定电压的百分数)进行验算:

1)电动机的端电压:

a)正常情况下±5%

b)特殊情况下+5%、-15%

注:电动机起动端电压亦可根据被拖动的生产机械允许的力矩验算。

2)照明灯具的端电压:

a)一般工作场所±5%

b)在视觉要求较高的室内场所+5%、-10%

)其他用电设备

a)无特殊要求时±5%

b)特殊设备和灯具,按产品要求确定。

5.0电动配线

5.1线路敷设

装置内的电缆敷设原则上采用铠装电缆沿布置在工艺管桥上的电缆桥架敷设,出桥架后采用穿钢管埋地敷设至用电设备,埋地深度不低于mm,电动机电缆出桥架后穿钢管沿平台明敷设至用电设备。桥架敷设有困难时,局部也可采用充沙电缆沟或直埋敷设。

电缆桥架采用铝合金电缆桥架,水平支撑间距2~米,主电缆桥架所在的工艺管桥上宜设巡检通道。中压电缆宜与低压电缆、控制电缆分桥架敷设,如敷设在同一桥架内应增加隔板。10kV电缆敷设宜为一层,低压电缆敷设宜为二层。

5.2操作柱

操作柱设旋钮式启、停开关,带锁停功能;有控制室启动要求时,现场操作柱设手动/自动选择开关。

中压电动机空间加热器机旁不设开关,与主机联锁启停。空间加热器电源由对应的中压电动机柜柜顶母线提供。

6.0照明的设置

6.1设计原则

照明设计应根据视觉对象及工作现场的具体条件,采用高效节能型灯具并合理选用光源、尽量减少炫光,以创造良好的视觉条件。

6.2光源选择

照明灯具宜选用新型节能产品。所有光源均采用LED灯。应急照明应采用能瞬时可靠点燃的照明灯具。原则上罐区不选用高杆灯。空旷场所可采用投光灯。不采用白炽灯。

6.照明供电

本项目照明和动力负荷可采用共用变压器供电,但供电线路应分开。当使用照明配电箱时,其照明线路每单相分支回路的电流,一般不宜超过20A,所接灯头数不宜超过25个。插座宜单独设置分支回路。对高强度气体放电灯,单相分支回路的电流不宜超过0A。

6.4照明配线

装置内照明线路采用非铠装电缆穿钢管敷设,装置内道路照明线路采用铠装电缆直埋敷设,控制室、配电室、生活办公室照明线路暗配时宜采用非铠装电缆或绝缘导线穿钢管或PVC管敷设。

6.5照明控制

大型厂房宜采用照明箱集中控制。个别较分散的灯具,也可采用就地分散控制。露天装置区或道路照明,宜采用时钟控制或光控和DCS控制。控制室、配电室、生活办公室等为就地控制。

6.6应急照明的设置

可采用EPS应急电源装置,EPS应急电源装置的备用时间为90分钟。如无应急电源可利用者,可采用自带蓄电池的应急照明灯,自带蓄电池应急照明灯的备用时间为90分钟,疏散照明、出口指示灯的备用电池时间为90分钟。一般在仪表控制室、值班室、配电室、人员密集及疏散通道等地应设有应急照明。

6.7航空障碍灯的设置

按国家标准GB-和当地相关部门的要求设置航空障碍灯。

6.8照明设备安装高度

各类照明配电箱安装高度为中心距地面1.4米,照明开关距地面1.4米,室内插座距地面0.米,现场防爆插座距地面0.8米。照明灯具的安装应考虑其更换的方便,(装置区)灯具高度以灯头底部到平台为1.9米为宜,其应避免吸顶安装。照明灯具的安装应考虑其更换的方便。

7.0防雷及接地

7.1一般原则

防雷、防静电、保护及工作接地共用一个接地系统。在装置内和建筑物内要进行总等电位联结和局部等电位联结。建筑物及化工户外装置按国标GB-0和GB-1的规定划分防雷类别。仪表控制室(机柜间)按照相关规范的规定划分防雷类别。

7.2防雷接地电阻值要求

采用接闪网(带)、接闪杆或其他金属结构作为接闪器,每根引下线的冲击接地电阻值应满足GB-0的要求。除第一类防雷建筑物的独立接闪杆、架空接闪线应有独立的接地装置外,其他情况下的防直击雷、防感应雷、防静电及工作接地、保护接地应共用一个接地网。

7.防雷措施

突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体应按下列方式保护

1)排放爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外应装设独立接闪杆或架空接闪线或网做接闪器。当有管帽时,管帽以上的垂直高度为1m,管口处的水平距离为2m,当无管帽时,管口上方半径为5m的半球体空间均应处于接闪器的保护范围之内。

2)排放无爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、烟囱,1区、21区、2区和22区爆炸危险场所的自然通风管,以及排放爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧,以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀及煤气和天然气放散管等,其防雷保护应符合下列要求:金属物体可不装设接闪器,但应和屋面防雷装置相连。在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装设接闪器,并和屋面防雷装置相连。对高层金属框架、壁厚大于4mm的金属密闭容器及管道(油管除外),可不装设接闪器,但应接地,接地点不应少于两处,两接地点间距离不宜大于0m,冲击接地电阻不应大于0欧姆。为防止感应雷击,在建组物内的金属物体,(如设备外壳、管道、金属构架等)需用接地线连接到设在建筑物四周地下的接地环路上。相距mm及以下平行敷设的金属管道,应每隔20-0m另用16-5mm2的铜芯导线跨接一次。为防止高电位引入,架空金属管道在进出建筑物处,应与防雷电感应接地装置相连或就近接至防雷或电气设备的接地装置上,其冲击接地电阻不宜大于20欧姆。

对雷电电磁脉冲的设防应符合现场国家标准GB-0的规定。

7.4电气设备的接地

各生产装置区内所有用电设备的外露可导电部分,必须用单独的保护支线与保护干线(PE)相线或单独的接地线与接地体相连。

在设备机组或电动机操作柱集中的区域,考虑设置接地汇流排,设备接地支线可靠至此汇流排,汇流排接入接地干网。

保护线及接地线与设备间的连接,应保证可靠的电气连接。不应将几个需要保护接地的部分互相串联后,再用一根接地线与接地体相连接。

引出地面的接地保护线在穿过地坪处应穿高强度PVC保护管。

手提式电气设备应采用专用的保护接地线。

7.5防静电接地

下列场所应进行防静电接地:

爆炸危险环境内的机泵、设备、构架、平台及管线,

厂区内输送可燃性气体,液体管线的首末端,分支处,直线段每隔50m处,进入装置界区的地上工艺管线,在装置边界内测。

平行管道净距小于mm时,每隔20m加跨接地线。管道交叉且净距小于mm时亦应加跨接地线。

只有防静电接地时,接地电阻应小于欧姆。

仪表的防静电接地由仪表专业负责。

重要变电站、重要储罐区装设接地电阻在线检测设备。

7.6接地装置

地下垂直接地极:铜覆钢Φ20mmxmm,连接采用热熔焊。

地下水平接地干线:铜覆钢Φ18mm,连接采用热熔焊。

地下水平接地支线:铜覆钢Φ16mm,连接采用热熔焊。

地上工艺设备的静电接地、沿柱引上的静电接地线材质等采用加强防腐镀锌扁钢。接地干线:-50X4,接地支线:-0x4

工艺管线等跨接接地线采用*绿软线

每个装置界区内应由独立的接地网,并与相邻装置等的接地网相连。

接地汇流排的材质为镀锡铜牌

可利用建、构筑物的基础内钢筋作为自然接地体。

8.0节能措施

1)配电及操作的电器元件与主装置保持一致。

2)采用高效节能型电动机。其能效应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB节能评价值的规定。

)本区域内所有电缆采用铜芯电缆,降低电阻损耗。

4)采用高光效灯具、高效电子镇流器,照明功率密度值符合国家规范规定。

5)选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。

6)单相照明负荷尽可能均匀平衡到三相负荷中,减少电压损失,影响光源的放光效率。

7)滤清模块循环泵采用变频调速控制,自动调节水泵转速,调整电机用电功率,全年节约电能50%以上。

9.0相关图纸

本单元内无爆炸危险源,单元内电气设备的防爆等级需要根据装置爆炸危险区域划分图进行确定。装置爆炸危险区域的电力设备的选型及安装,遵循国标GB-4《爆炸危险环境电力装置设计规范》。

未注明内容按照主装置设计方发布的电气设计统一规定。

1
查看完整版本: 项目前期方案后期设计电气说明书