感冒

首页 » 常识 » 常识 » 节能桥架壁厚标准
TUhjnbcbe - 2024/3/11 16:53:00
辽宁白癜风QQ交流群 http://cgia.cn/news/chanye/1664080.html

节能桥架壁厚标准

节能瓦楞式桥架表面处理方式:喷塑、VCI双金属、防火等等。材质用热浸镀锌,热镀锌板、彩钢板、不锈钢板/铝合金板制作。

节能模压型增强底桥架表面处理方式:喷塑、VCI双金属、防火等等。材质用热浸镀锌,热镀锌板、彩钢板、不锈钢/铝合金板制作。

节能桥架壁厚标准:

当节能式桥架宽度B小于mm时,节能桥架的侧板厚度需达到1.2mm或大于1.2mm,节能桥架的底板厚度需达到0.7mm或大于0.7mm,节能桥架的盖板厚度需达到0.5mm或大于0.5mm

当节能式桥架宽度B大于或等于mm~mm时,节能桥架的侧板厚度需达到1.2mm或大于1.2mm,节能桥架的底板厚度需达到0.8mm或大于0.8mm,节能桥架的盖板厚度需达到0.5mm或大于0.5mm

当节能式桥架宽度B大于或等于mm时,节能桥架的侧板厚度需达到1.5mm或大于1.5mm,节能桥架的底板厚度需达到0.8mm或大于0.8mm,节能桥架的盖板厚度需达到0.5mm或大于0.5mm

注:梯架横挡板厚应按侧板要求选择。

1
查看完整版本: 节能桥架壁厚标准