1、控制室的选取

选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50m);

地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为mm;

天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光;

墙面:采用防静电机房墙板作墙面装饰处理;

照度:中心控制室照度在~LUX,其他房间在~LUX;

温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室及机房走线

线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上);

若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板;

布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多;

线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记。

3、控制室其他注意事项

控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离的净距不应小于0.8米;

控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象;

控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要求;

控制室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。