1.平线段的桥架间距为1.5m~2m。如果使用吊杆支架,吊杆直径不应小于8mm,并在横梁处设置固定支架。
2.转折处两侧各有一组吊架,两组吊架为对称布局。间距不大于1.5米。
3.楼层桥架之间的距离不小于mm,上下桥架之间的距离不小于mm。
4.桥架是根据混凝土的特殊角度精确加工和安装的。
5.直线段钢索桥架长度超过30米,铝合金或玻璃纤维增强钢索桥架长度超过15米,带伸缩段;电缆桥架可跨越建筑物变形缝设置补偿装置。
6.金属电缆桥架及其支架应在接地干线上不少于2处连接;桥架的首端和末端必须与充电柜外壳或接地线连接。
7.桥架连接板的连接面板之间的非镀锌电缆桥架穿过铜芯连接线。盖住接地线。注意线路上的桥架专用接地孔。接地线的最小余量不小于4mm下面的绝缘层;镀锌桥架之间的连接板两端不跨越接地线,但在连接固定螺栓的端部有不少于2个连接板端,并带有防松螺母或防松垫。
8.配合土建施工,提前留好过墙的桥架、楼板等部位。
9.底板和桥底板应用金属螺栓固定(≤mm,用一个螺栓固定,>mm,边缘1/4处的两个螺栓固定)。
10.桥架穿越墙体和楼板,应用不燃材料封堵;必须堵在防火分区的桥架里。
11.室外安装桥架的安装高度不能低于积雪和积水的高度。同时考虑防水型盖板,考虑室外桥架和沟槽。室内一定要比室外高,防止雨水流入室内。