钢制桥架厚度标准(年最新)
重要的事说三遍:
目前年电缆桥架厚度最新标准还是参考《JB/T-》和《TCECS31-》
目前年电缆桥架厚度最新标准还是参考《JB/T-》和《TCECS31-》
目前年电缆桥架厚度最新标准还是参考《JB/T-》和《TCECS31-》
以上两份标准都具备权威性。我们供应商送检去第三方检测局,产品检测局是依据《JB/T-》去检测产品。
《JB/T-电控配电用电缆桥架》第4.3.4篇桥架板材厚度
4.3.4板材厚度
4.3.4.1钢制桥架、玻璃钢制桥架、铝合金制桥架允许最小板材厚度见表9。节能钢制桥架允许最小板材厚度应符合GB/T-的规定。
钢制桥架国标允许最小板材厚度
电缆桥架总宽mm~时,国标厚度应达到1.0mm
<mm电缆桥架总宽<mm~时,国标厚度应达到1.2mm
<mm电缆桥架总宽<mm~时,国标厚度应达到1.5mm
<mm电缆桥架总宽<mm~时,国标厚度应达到2.0mm
>宽以上的电缆桥架,国标厚度应达到2.2mm以上
注1:连接板的原度至少按托盘、机架同等板厚选用,也可以选原一个等级。注2:盖板的板原可以按托盘,梯架的原度选低一个等级。宽度W的玻璃钢制,铝合金制桥架,底板厚度允许低于托盘、梯架侧板厚度,但必须加横档,横档中心距不应大于mm。注3:采用特别结构型式桥架,板材厚度允许低于本表,但是安全载荷(SWL)应满足表11的要求。