感冒

首页 » 常识 » 问答 » 电气工程屋面桥架安装施工工艺标准值得收
TUhjnbcbe - 2024/5/17 16:29:00
北京看白癜风最好专科医院 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/
一、工艺流程

测量定位——支架制作、安装——支墩制作——桥架安装——防雨盖板安装

二、工艺做法

1.测量定位:根据施工图纸确定桥架走向、位置、标高及进出配电箱、柜位置。

2.支架制作、安装:

(1)根据桥架走向、标高制作支架,支架采用热镀锌角钢焊接,制作成门型。

(2)支架安装时,拉线或弹线找直,用水平尺找平,保证成排支架安装后横平竖直。当设计无要求时,水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。

3.支墩制作:支墩规格尺寸按工程设计要求,制作支墩模具。将支架放置在模具中心,把水泥砂浆倒入模具中,待水泥砂浆凝固后拆除模具,用细水泥抹光表面。

4.桥架安装:屋面桥架连接固定参照室内桥架连接固定工艺做法。

5.防雨盖板安装:屋面桥架采用人字型盖板,连接采用压板焊接。

三、质量标准

1.屋面桥架需采用防水型桥架,且桥架内不得积水,支架、盖板需做防腐处理。

2.桥架安装牢固、排布合理、涂层完整、无扭曲弯形、不压扁、表面无划伤。

3.直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

4.桥架连接处需做接地跨接,桥架及其支架全长不少于2处与接地干线相连接。