今天小编来教大家怎么低压做电缆头,看了之后,你以后做出来的项目就比别人更胜一筹。
一、低压电缆终端制作
1.施工要点
(1)应根据电缆终端和电缆的固定方式,确定电缆头的制作位置。
(2)电缆终端安装时应避开潮湿的天气,且尽可能缩短绝缘暴露的时间。如在安装过程中遇雨雾等潮湿天气应及时停u止作业,并做好可靠的防潮措施。
(3)地线的焊接部位用钢锉处理。
(4)应确认相序一致。
2.工艺规范
(1)严格按照电缆附件的制作要求制作电缆终端。
(2)电缆终端采用分支手套,分支手套应尽可能向电缆头根邵拉近,过渡应自然、弧度一*致,收缩后不得有空隙存在。并在分支手套下端口部位,绕包几层密时胶加强密封。
(3)选用浇铸式接线端子,应采用压接钳进行压接,压接工艺符合规范要求:铜接线端子应镀锡。
(4)将芯线插入接线端子内,用压线钳压紧接线端子,压接应在两模以上。
(5)应采用相应颜色的胶布进行相位标识。
二、低压电缆中间接头
施工要点(1)热缩中间接头明火作业时,工作现场应配备灭火器,并及时清理杂物。(2)使用移动电气设备时必须装设漏电保护器。(3)搬运电缆附件时,人员应相互配合,轻搬轻放,不得抛接。(4)用刀或其它切剧工具时,正确控制切割方向。(5)使用液化气枪前应先检查液化气瓶、减压阀,液化(喷枪点火时火头不准对人及液化气罐,以免人员烫伤与管路漏气,其它工作人员应对火头保持-定距离,用后及时关闭阀门。(6)施时,电缆沟边上方禁止堆放工具及杂物,以免掉落伤人。
工艺规范(1)严格按照电缆附件的制作要求制作电缆中间接头。(2)剥除外护套时,应分两次进行,以避免电缆铠装松散。先将电缆末端外护套保留mm,然后按规定尺寸剥除外护套。外护套断口以下mm部分用砂纸打毛并清洗干净,以保证分支手套定位后,密封性能可靠。(3)剥除铠装时,按规定尺寸在铠装上绑扎铜线,绑线的缠绕方向应与铠装的缠绕方向一致,使铠装越绑越紧不致松散。绑线用中2.0mm的铜线,每道3~4匝。(4)压接后,连接管表面的棱角和毛刺必须用镜刀和砂纸打磨光洁,并将金属粉末清洗干净。三、低压电缆固定
施工要点(1)搭接后不得使搭接处设备端子和电缆受力。(2)铠装层应采取两端接地的方式。(3)电缆进出建筑物、电缆井及电缆终端、电缆中间接头处应挂标识牌。(4)沿支架桥架敷设电缆在其首端、末端、分支处应挂标识牌。(5)分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路。
2.工艺规范
(1)各相终端固定处应加装符合规范要求的衬垫。
(2)户外引入设备接线箱的电缆应有保护和固定措施,采用与电缆相同规格的固定夹具,并绑捆好牵引绳。
(3)电缆固定后应悬挂电缆标识牌,标识牌尺寸规格统一。
(4)电缆固定可采用经防腐处理的扁钢制夹具、尼龙扎带或镀塑金属钢带:铝合金桥架在钢制吊架上固定时,应有防电化腐蚀