(1)、拆模前的注意事项

铝合金模板底模拆除前,混凝土强度应达到下表的要求:

注:为保证混凝土质量,混凝浇筑施工时需增加三组同条养护立方体试块,拆除底模前需先进行此试块试压检测,或者现场进行回弹仪检测,强度满足上表要求后报监理工程师批准方可进行拆除。

(2)、拆除墙模板

1)、根据工程项目的具体情况决定拆模时间,一般情况下(天气正常)24小时后可以拆除墙模(特备注意:过早拆除会造成混凝土粘在铝模板上,影响墙面质量)。

2)、拆除墙模板之前保证以下部分已拆除:所有钉在混凝土板上的垫木、横撑、背楞、模板上的销子和楔子、在外部和中空区域拆除销子和楔子时要特别注意安全问题另外在拆模期如果不够重视收集材料,则会在短时间内丢失大量的销子和楔子。

3)、墙模板应该从墙头开始,拆模前应先抽取对拉螺杆。

4)、外墙脚手架必须封闭,确保铝模板操作工人模安装安全。外墙拆除对拉螺杆及相关配件必须全部放在结构内,防止高空坠物。

5)、所有部件拆下来以后立即进行清洁工作,清洁的越早越好。拆除的第一块模板因为与其它相邻模板有连接较难拆除,剩余模板如在使用前已清洁和涂油,利用拆模专用拉杆将很容易拆除相邻模板。

6)、对拉螺杆从墙上拆除的时间越早越容易拆除,可以减少损坏,

7)、把模板转移到另一个地方时,做好标识并合理堆放在适当的地方,方便下次墙模板的安装并且可防止工作出现混乱。操作工人拆除外墙时要带好安全带,物件要抓牢,采用两人一组,配合作业,严防高空坠物。

(3)、拆除顶模

拆除顶模时的特别注意事项:顶模板拆除时,每次每块模板都需用人先拖住模板,在拆除销钉,模板往下放时,应小心轻放,严禁直接将模板坠落到楼面。

1)、拆除时间根据每个工程项目的具体情况来设定,但不能少于36个小时拆除顶模板。

2)、拆除工作从拆除板梁开始,拆除mm销子和其所在的板梁上的梁模连接杆,紧跟着拆除板梁与相邻顶板的销子和楔子,然后可以拆除梁底板。

3)、每一单元的第一块模板被搁在墙顶边模支撑口上时,要先拆除邻近模板,然后从需要拆除的模板上拆除销子和楔子,利用拔模工具把相邻模板分离开来。在没有板梁而模板是从一墙跨到另一墙的地方,要先拆除有支撑唇边的墙顶边模。顶模比墙模与混凝土接触时间更长,浇筑之前必须进行清洁和涂油工作,否则顶模不容易脱开。拆除下来的模板应立即进行清洁工作。拆除顺序按安装顺序摆放好。

(4)、支撑系统的特别注意事项

拆除楼顶板、梁顶板时,严禁碰动支撑系统的杆件,严禁拆除支撑杆件后再回顶。支撑系统要确保板底三层,梁底四层。

(5)、清洁、运输及叠放模板

1)、所有部件拆下来以后立即用刮刀和钢丝刷清除污物。钢丝刷只能用于模板边框的清洁。

2)、耽误清洁时间越长,清洁越困难。必须在拆除的地方立即进行清洁工作。

(6)、传送模板

现场依据具体情况,按就近、统一的原则选择一下两种方法向上传递模板及相关物料:

1)、通过楼梯转运。

2)、通过顶板上的预留孔洞,转运完模板后再浇混凝土封住。

(7)、模板堆放

清除完的模板运到下一个安装点以后,按顺序叠放在合理的地方。分类合理地堆放模板,做方便下一层模板安装,防止模板混乱。

(8)、拆除平模外围起步板

拆除与墙模板下部相连的平模外围起步板(K板),上部平模外围护不拆除用于支撑下一层的墙模。墙模拆除以后,去除锚固螺栓,拆除下层平模外围起步板(K板),然后进行清洁和涂油工作,以备下次使用。锚固螺栓每次使用后都要用钢刷清洁。每一层平模外围起步K板都跨层使用。

(9)、重复上述步骤,即可完成一层楼的模板施工。