感冒

首页 » 常识 » 常识 » 电气主要设备材料成品和半成品报验
TUhjnbcbe - 2024/10/19 17:26:00
青海治疗白癜风的医院 https://m.39.net/pf/a_4710729.html

1、主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用,这是必须要保证的前提条件。

2、因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。

3、依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4、进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

5、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时,宜不做抽样检测。

6、变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:

1)查验合格证和随带技术文件,变压器有出厂试验记录;

2)外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。

7、高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:

1)查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志。不间断电源柜有出厂试验记录;

2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

8、照明灯具皮附件网付合卜列规定:

1)查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;

2)外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;。

3)对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2M,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

9、开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:

1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;

2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;

3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:

A.不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm;

B.绝缘电阻值不小于5M;

c.用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;

D.金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。

4)对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

10、电线、电缆应符合下列规定:

1)按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压/V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB.1~.7标准生产的产品有安全认证标志:

2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标:

3》按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%

4)对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

11、导管应符合下列规定:1)按批查验合格证;

2》外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整:镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

3)按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。

12、型钢和电焊条应符合下列规定:

1)按批查验合格证和材质证明书:有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

2〉外观检查:型钢表面无严重锈蚀,无过度扭曲、弯折变形:电焊条包装完整,拆包抽检,焊条尾部无锈斑。

13、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应符合下列规定:

1)按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;

2)外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,金具配件齐全,无砂眼:

3)对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测.百4、电缆桥架、线槽应符合下列规定:

1)查验合格证:

2)外观检查。部件齐全,表面光滑、不变形:钢制桥架涂层完整,无锈蚀。玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂:铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁。表面不划伤。

2.15、封闭母线、插接母线应符合下列规.定s)查验合格证和随带安装技术文件:

2)外观检查。防潮密封良好。各段编号标志清晰,附件齐全。外壳不变形,母钱螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面:插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整.

16、裸母线、裸导线应符合下列规定:》查验合格证:

2)外观检查:包装完好、裸母线平直,表面无明显划痕。测量厚度和宽度符合制造标准。裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准

17、电缆头部件及接线端子应符合下列规定,

1)查验合格证:

2)外观检查。部件齐全,表面无裂纹和气孔.,随带的袋装涂料或填料不泄漏。

3)对镀锌质量有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测

4、电缆桥架、线槽应符合下列规定:

1)查验合格证:

2)外观检查。部件齐全,表面光滑、不变形:钢制桥架涂层完整,无锈蚀。玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂:铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁。表面不划伤。

2.15、封闭母线、插接母线应符合下列规.定

1)查验合格证和随带安装技术文件:

2)外观检查。防潮密封良好。各段编号标志清晰,附件齐全。外壳不变形,母钱螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面:插接母线上的静触头无缺损、表面光滑、镀层完整

16、裸母线、裸导线应符合下列规定:

1)查验合格证:

2)外观检查:包装完好、裸母线平直,表面无明显划痕。测量厚度和宽度符合制造标准。裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股(线),测量线径符合制造标准

17、电缆头部件及接线端子应符合下列规定,

1)查验合格证:

2)外观检查。部件齐全,表面无裂纹和气孔.,随带的袋装涂料或填料不泄漏。

钢制灯柱应符合下列规.定:

1)按批查验合格证:

2)外观检查涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断景创芳婴霜件齐全,盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓。接地螺栓允许偏差2mm.

1