槽盒、槽式桥架、线盒,你能分得清吗?
电缆桥架系统综述
在电缆桥架系统中,梯架(CableLadder)、托盘(CableTray)和槽盒(Trunking)是常见的三种类型。然而,设计规范中还出现了一些模糊的术语如槽式桥架和线槽,容易引起混淆。本文旨在根据常用民用建筑设计规范和桥架产品标准,探讨槽盒、槽式桥架、线槽之间的关系。
槽盒(Trunking)
定义和标准:
JB/T-《电控配电用电缆桥架》:耐火电缆桥架可简称耐火槽盒,耐火槽盒(Fire-ResistantCableTrunk)是槽盒的一种特殊类型,具有耐火功能。分为复合耐火型、普通耐火型等。耐火等级包括NⅠ级(≥60min)、NⅡ级(≥45min)、NⅢ级(≥30min)。
GB-《耐火电缆槽盒》:分为透气型、非透气型等,耐火等级分为F1(≥90min)、F2(≥60min)、F3(≥45min)、F4(≥30min)。
GB/T.1-/IEC-1::定义电缆槽系统为将绝缘导线、电缆、软线完全包围起来的密闭型包封系统,其中电缆槽(CableTrunking)和槽盒(Trunking)是同义词,只是翻译不同。
槽式桥架(Runway)
定义和标准:
NB/T-《防腐电缆桥架》:将桥架分为无孔托盘式(槽式)、有孔托盘式、梯架式。
JB/T-《塑料电缆桥架》:定义槽式桥架为由底板和侧板组成的结构,通常无孔且可能不带盖。
槽式桥架通常是无孔托盘的另一种叫法,没有明确要求带盖,盖板是托盘的附件,如果需要带盖,设计应单独说明。
线槽(Trunking)
定义和标准:
设计规范:没有明确定义,但大量出现在规范条文中。某些设计规范将槽盒和线槽划上等号。例如:
JGJ-《体育建筑电气设计规范》:电力电缆应采用电缆槽盒敷设。
GB-《低压配电设计规范》:将“金属线槽”改为“金属槽盒”。
有些规范将“线槽”前加上“封闭”的限定,例如:
GB-《火灾自动报警设计规范》:传输线路应采用封闭式线槽保护。
GB-《建筑设计防火规范》:消防用电设备的配电线路应采用封闭式金属线槽。
某些规范中默认线槽为封闭式,例如:
JGJ-《交通建筑电气设计规范》:电线电缆在吊顶或架空地板内敷设时,宜采用金属线槽。
JGJ58-《电影院建筑电气设计规范》:照明线路应采用金属线槽敷设。
值得注意的是,GB-《民用建筑电气设计标准》中配电部分已取消了“线槽”的用语。
规范用语建议
为了避免混淆,建议使用有明确定义的术语,如:
梯架(CableLadder)
有孔托盘(PerforatedCableTray)(带盖、不带盖)
无孔托盘(SolidBottomCableTray)(带盖、不带盖)
槽盒(Trunking)
耐火槽盒(Fire-ResistantCableTrunk)
避免使用没有明确定义的术语,如“线槽、槽式桥架、封闭式桥架、封闭式线槽”。
参考标准
QB/T-电缆桥架
JB/T-电控配电用电缆桥架
GB-耐火电缆槽盒
CECS31-钢制电缆桥架工程技术规程
NB/T-防腐电缆桥架
JG/T-建筑用网格式金属电缆桥架
JB/T-塑料电缆桥架
GB/T-节能耐腐蚀钢制电缆桥架
GB/T.1-/IEC-1:电气安装用电缆槽管系统第1部分:通用要求
CECS-铝合金电缆桥架技术规程